低調的小偉哥 2019-09-06 10:21:07 | 四川省 土建結算審核鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 705查看 2回答
柱搭接區箍筋加密,設置值改為“否”嗎?
2019-09-06 10:22:34 補充
聽人說,如果是“是”的話,箍筋就會全部加密,是這樣的嗎。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:可以選擇為否,就是沒有按規范要求做,
按規范要求主筋搭接范圍內箍筋是要加密的。
首次提交 2019-09-06 10:23:27 最近修改2019-09-06 10:25:47 (修改過2次)
-
選擇是,箍筋除在加密區加密外,搭接區也加密,如果柱身較短時,就會是全部加密了.一般按規范應是選擇是,也就是在加密區要加密的.
2019-09-06 10:53:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看