搬磚熊 2019-09-12 15:03:32 | 湖北省 土建計量GTJ | 2260查看 5回答
此柱需要剪力墻填充嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:要畫上去到柱邊
剪力墻要將暗柱滿畫:
原因1:鋼筋工程導入圖形,默認暗柱,暗梁,輔助軸線是不導入的,如果暗柱不滿畫,就會少一部分的混凝土量,滿畫之后抹灰算給剪力墻就可以了;當暗柱與剪力墻重疊繪制在暗柱中的剪力墻不會計算鋼筋量,但是剪力墻的長度超過暗柱會計算剪力墻水平鋼筋剪力墻垂直鋼筋扣減;
原因2:如果墻不覆蓋暗柱,在計算板的鋼筋的時候會有問題,因為軟夹板不能認暗柱為支座,如果不把墻整個覆蓋板,板上鋼筋計算的時候會由于找不到支座,計算按照起步開始考慮,不按照支座邊再加起步考慮,那么計算就會產生短鋼筋。
原因3:對于暗柱在剪力墻端頭位置,則繪制到暗柱內邊線與滿畫,對于鋼筋計算是一樣的。但對于暗柱在剪力墻轉角位置,則滿畫計算正確,按照外側連續通過,內側伸至對邊彎折15d,若只繪制到暗柱內邊線,則計算按照伸至對邊彎折10d計算。
首次提交 2019-09-12 15:06:28 最近修改2019-09-12 15:07:31 (修改過1次)
-
不需要全部填充,按端柱定義和布置即可。
2019-09-12 15:04:46
-
填不填都一樣,但是有的情況是在你繪制裝修時,不填可能導致房間沒有封閉。
首次提交 2019-09-12 15:04:49 最近修改2019-09-12 15:05:58 (修改過1次)
-
畫到軸線處即可 不需要剪力墻填充
2019-09-12 15:04:54
-
畫到柱中就可以了。
2019-09-12 15:05:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看