  • 關于支模高度超過3.6m工程量

    我想請教下各位老師,就像截圖中砼墻柱支模高度超過3.6m每增加1m。比如樓層高度是5.55m,這個工程量是整一層的模板量,還是超過3.6m以上那部分工程量?如果是3.6m以上那部分工程量,廣聯達又應該如何套取做法?套取做法

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    廣東省的,是整一層的墻柱模板。5.55-3.6=1.9。取整為2,工程量系數為2。

    2019-09-20 09:28:41 

  • 3.61m-4.60m模板量*1  +  4.61m-5.60m模板量*2,做法套模板超高

    2019-09-20 09:26:40 