花到不得了灬 2019-09-21 12:02:40 | 湖北省 土建預算結算審核 | 7626查看 3回答
二次結構里面砌體墻的植筋數量要怎么計算
辦理結算,在算砌體墻的植筋時候不知道怎么算了 ;砌體墻內配筋是2a6@500;請問是要用墻的總高度(在廣聯達算量里面看)/0.5*2嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
砌體墻內配筋是2a6@500是砌體墻的通長筋;
植筋根數=墻體凈高/500*2向下取整
2019-09-21 13:45:07
-
是的額~的總高度/0.5*2
2019-09-21 12:12:26
-
是用墻的凈空高度計算。
2019-09-21 12:31:50