葉子 2019-09-23 22:38:42 | 四川省 土建預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 5029查看 2回答
四川15定額天棚抹灰厚度能否調整?
如果圖集做法是只有5厚的天棚抹灰,套定額的時候厚度是否要調整?
2019-09-23 22:39:23 補充
如何根據砂漿的含量算出厚度呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
厚度可以調整
厚度=含量/定額單位
2019-09-24 08:10:36
-
按照我理解,以干混砂漿為例子:定額干混砂漿天棚抹灰砂漿定額消耗量為2.889t,這個定額說明沒有說具體厚度,我們先看墻面抹灰18,21,25分別對應消耗量為3.41,3.98,4.74,驗證下,18厚每1mm消耗量為3.41/18=0.1894,0.1894*21=3.978,0.1894*25=4.736,1mm增減定額消耗量為0.18,之間有1.05差距,那每1mm厚度可參照0.1894來調整干混砂漿消耗量。再次驗證天棚預拌砂漿補充定額噴涂15mm消耗量為2.889t,與干混砂漿消耗量一致,噴涂增減1mm消耗量定額為0.18,噴涂消耗量2.889/15=0.1926,之間有1.07差距。故定額天棚抹灰是按照15mm編制,厚度不一致可按照噴涂增減定額,或者按照0.1926每mm的消耗量直接改耗量。差距不是很大,主要看你處于什么角色。
首次提交 2020-11-04 00:03:50 最近修改2020-11-04 00:03:51 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看