  • 關于安裝算量問題

    燈具和插座配線,比如說橋架的高度是3m,燈具的標高是2.6m,插座是0.3m,管線水平段的標高是否和橋架保持一致,建立插座構件的時候,可連立管根數是否修改為多根,也就是說插座立管為雙立管,但是審計不給那個量,說不是雙立管,我應該怎樣解釋

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、管線水平段的標高是否和橋架保持一致,===是的

    2、建立插座構件的時候,可連立管根數是否修改為多根,===插座為多立管

    3、以LI服人~~~~~~~~

    2019-09-28 13:57:51 

  • 管線水平段的標高是否和橋架保持一致,區分是否明裝,建立插座構件的時候,可連立管根數是否修改為多根,也就是說插座立管為雙立管,不能因為一根管就能穿

    2019-09-28 13:58:40 

  • 1、主要看配管的要求,明配是與橋架水平段一致的,暗配管和橋架有高差,此處高差用軟管連接

    2、插座設置多立管,最后一個插座單立管

    3、讓審計拿出不是雙立管的理由,這個問題去現場一看便知,雙立管或者多立管,拆一個插座看看接線盒有幾個護口便知

    首次提交 2019-09-28 14:17:46  最近修改2019-09-28 14:18:08 (修改過1次)