嘻嘻陽陽 2019-10-22 10:10:46 | 四川省 土建預算結算土建計量GTJ | 774查看 1回答
廣聯達鋼筋搭接問題?
柱: 鋼筋直徑≥16mm采用直螺紋套筒Ⅰ級機械連接;鋼筋直徑<16mm采用 電渣壓力焊、對焊和綁扎搭接連接。
框架梁:鋼筋直徑≥18mm采用直螺紋套筒Ⅰ級機械連接;鋼筋直徑<18mm采用對焊和綁扎搭接連接。
這種我要怎么在設置中修改啊,一個是柱的機械連接是≥16mm,一框架梁中機械連接是≥18mm。 還有就是小于的用焊接和綁扎,我怎么區分直徑范圍多大用焊接,多大用綁扎? 焊接它又說可以用電渣壓力焊和對焊,這種我又該選用哪一個呢? ,感覺這個鋼筋施工方案不明確,是不是所有的施工方案都是這種類型不明確?。?/p>
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
將梁和柱鋼筋的16以上的鋼筋設置為機械連接,小16的鋼筋,柱設為電渣壓力焊,梁設為綁扎。
2019-10-22 10:58:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看