?1??? ?.? 2019-10-25 10:03:00 | 河南省 安裝 | 6751查看 2回答
接線端子需不需要單獨套取子目?
我看配電箱定額中有接線端子,那我是不是就不需要單獨在套取接線端子的子目了?而且無端子接線、有端子接線、壓銅接線端子是怎么確定的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
配電箱不套接線端子,
有端子接線就是有線鼻子,如10mm電線以上,無端子就是6mm以下,不用線鼻子。
2、單芯導線截面積在6mm2以內者,計算無端子外部接線,超過6mm2時,視為截面較大,計算焊(壓)接線端子或者壓銅接線端子(通常情況下用壓銅接線端子)
3、多芯導線截面在6mm2以內者,計算有端子外部接線,超過6mm2時,視為截面較大,計算焊(壓)接線端子或者壓銅接線端子(通常情況下用壓銅接線端子)
4、接線端子的材質必須與導線材質相同。
5、10mm單芯及以下或2.5mm多芯及以下的銅導線套用外部無端子接線,而16mm的單芯或4mm的多芯銅導線套用壓接端子的子目。但由于有的現場16mm的導線壓接端子后難以放入塑殼開關,所以僅計其零線壓接端子,地線和火線計為外部無端子接線。
2019-10-25 10:06:26
-
正規來說,是需要套用的,但是很麻煩,一般都直接寫進項目特征,價格含在配電箱里面。
2019-10-25 10:04:23
-
一個配電箱,只有進線,出線暫時是備用線,請問需不需要套接線端子
一個配電箱,只有進線,出線暫時是備用線,請問需不需要套接線端子,需要的話怎么確定接線端子的規格(配電箱備用的話沒有出線線型)
-
請問各位大佬,河南16安裝定額是不是不需要單獨計算無端子外部接線、有端子外部接線和壓銅接線端子的數量了?在定額里沒找到相關說明,求指點
-
MEB箱與配電箱之間的配管配線需不需要計算,有沒有什么相關依據2020-06-22 10:17:08 補充需不需要單獨套取相應定額
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看