AAA110 2019-11-06 09:04:25 | 河南省 安裝結算審核 | 1142查看 2回答
河南08定額中消防管道水壓試驗多次計入問題
河南08定額中消防管道水壓試驗,施工結算時候也有簽證讓增加一次打壓試驗,定額中水壓試驗最小的就是DN100的 像是噴淋管感覺都不合適,需要在重新套用一次打壓試驗么,有沒有那本書有說明???
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
有簽證就可以再套一次壓力試驗,就套100以下的定額
套給排水中的壓力試驗的定額
首次提交 2019-11-06 09:07:37 最近修改2019-11-06 09:14:43 (修改過1次)
-
需要在重新套用一次打壓試驗。定額中水壓試驗最小的就是DN100 以內的,DN100 以內的管道試壓 都套用這個定額子目。
2019-11-06 09:29:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看