N1ng 2019-11-15 10:29:09 | 河南省 土建 | 6495查看 3回答
非機動車道出入口建筑面積計算
上圖為非機動車坡道剖面圖,在計算建筑面積時,我的理解是按照外墻外圍結構水平面積的1/2計算建筑面積,但我同時有個疑問,坡道下方(即負一層和負二層)是否需要再次計算建筑面積?
該部分應如何正確的計算建筑面積,向各位前輩請教,希望給出解答,謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:上面按一半計算建筑面積,坡道下按全面計算。
2019-11-15 10:40:27
-
坡道下方,滿足層高要求的,加以利用的地下室層也是需要計算建筑面積的,如果不加以利用就不需要計算建筑面積
2019-11-15 10:33:21
-
非機動車坡道面積算不算在車庫里是看情況的:
1、地下室的自行車坡道出口是否算建筑面積取決于其是否有永久性屋蓋;
2、《建筑工程建筑面積計算規范》規定:有永久性屋蓋的地下室出入口按其外墻上口墻體外邊線所圍的上口面積計算;
3、層高在2.2m及以上的按全面積計算,否則按1/2計算;
2019-11-15 11:14:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看