  • 鋼筋軟件與算量軟件的互導?c

    1、鋼筋軟件的基礎層高通常設置在墊層底,還是基礎底? 2基礎層高通常設置在墊層底,柱子黙認底標高為墊層底,柱子與墊層也有扣減關系,是不是柱底標高不用人為調整到基礎底? 3、鋼筋軟件與算量軟件的互導,二者基礎底標高不一致,一個1.8米,一個加墊層1.9米,怎樣處理?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、鋼筋軟件的基礎層高通常設置在墊層底,還是基礎底? 2基礎層高通常設置在墊層底,柱子黙認底標高為墊層底,柱子與墊層也有扣減關系,是不是柱底標高不用人為調整到基礎底? 3、鋼筋軟件與算量軟件的互導,二者基礎底標高不一致,一個1.8米,一個加墊層1.9米,怎樣處理? 1:鋼筋層高設置在基礎底,圖形到墊層底。 2:柱底標高不用人為調整到基礎底,軟件會自動扣減計算。 3:如果層高不一致會出現一對話框,提示是否按鋼筋(圖形)層高導入,點“是”確定,帶導入后在在樓層設置里修改層高即可。