老張 2019-11-22 10:37:16 | 江蘇省 安裝 | 1544查看 2回答
智能型應急照明燈具
現在消防新規范,設計的圖紙是到燈具只是2根線,控制箱中帶通訊模塊,這樣的應急照明系統是否為智能型,燈具是否必須為智能型,新規范后新建建筑普通的應急照明燈具是否都不能用了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
帶通訊模塊的應急照明是智能型,與燈具沒有關系。
應急照明用智能型還是用普通型,由設計決定。
2019-11-22 10:40:54
-
也不是完全不能用,現在既然出現了新規范到時候驗收就是按新規范驗收,要是圖紙按以前的規范設計你就要和甲方溝通,到時候驗收甲方牽頭擔責任,不過一般甲方是不會但這個風險的,所以最好出方案建議甲方按照新規范變更施工以絕后患
2019-11-22 10:41:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看