小子 2019-11-24 22:16:59 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 891查看 2回答
老師, 有如下幾個問題不解
1.老師,單向板和雙向板的劃分是,長寬比大于等于2的是單向板。然后小于2的是雙向板嗎?
那可不可以理解為,似矩形(不包括正方形)的板就是單向板,似正方形的板是雙向板2.老師,單向板是短邊為受力筋是嗎?然后雙向板是兩邊都為受力筋?
3.
老師,請問,梁的這個,是既得伸至梁底大于等于20d,還得大于等于0.6倍的lae么?
還有柱子這段距離,既得大于等于hn/6,還得大于等于hc,也得大于等于500嗎?
圖集上標注的這種是什么意思啊,是并列的關系,還是選這幾個中最大的一個呢?我記得,如果選最大,應該寫上max(.........)啊
4.老師,我可不可以理解為,只有嵌固部位緊挨著的那個上部非連接區是hn/3,其余都是hn/6。
5.圖集上柱子和梁的箍筋是在非搭接區段加密嗎?搭接區段還加密么?也就是說非搭接區段的范圍就是箍筋加密的范圍正確嗎?
圖片為第三條問題和第四條問題共用
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.老師,單向板和雙向板的劃分是,長寬比大于等于2的是單向板。然后小于2的是雙向板嗎?
那可不可以理解為,似矩形(不包括正方形)的板就是單向板,似正方形的板是雙向板【可以這樣理解】
2.老師,單向板是短邊為受力筋是嗎?然后雙向板是兩邊都為受力筋?【單向板是垂直于短邊的為受力筋,參考下空心板的配筋,雙向板是兩邊都是受力筋】
3.
老師,請問,梁的這個,是既得伸至梁底大于等于20d,還得大于等于0.6倍的lae么?【是的】
還有柱子這段距離,既得大于等于hn/6,還得大于等于hc,也得大于等于500嗎?【是的】
圖集上標注的這種是什么意思啊,是并列的關系,還是選這幾個中最大的一個呢?我記得,如果選最大,應該寫上max(.........)啊【同時滿足這三個條件,也就是說這三個的最大值】
4.老師,我可不可以理解為,只有嵌固部位緊挨著的那個上部非連接區是hn/3,其余都是hn/6?!臼堑摹?/p>
5.圖集上柱子和梁的箍筋是在非搭接區段加密嗎?【是的】搭接區段還加密么?【采用綁扎搭接的加密,機械連接及焊接的不加密】也就是說非搭接區段的范圍就是箍筋加密的范圍正確嗎?【不對,箍筋加密范圍根據圖集規定的計算】
首次提交 2019-11-24 22:29:54 最近修改2019-11-24 22:42:47 (修改過2次)
-
1.老師,單向板和雙向板的劃分是,長寬比大于等于2的是單向板。然后小于2的是雙向板嗎? 是的。
那可不可以理解為,似矩形(不包括正方形)的板就是單向板,似正方形的板是雙向板:不是。有兩個或以上的正方形,是單向板,有兩個以下正方形的是雙向板。
2.老師,單向板是短邊為受力筋是嗎?然后雙向板是兩邊都為受力筋?是這樣的。
3.老師,請問,梁的這個,是既得伸至梁底大于等于20d,還得大于等于0.6倍的lae么?這個尺寸是設計控制的尺寸,如果不滿足這個尺寸要求,設計人員要采取其它的措施。工程量計算中,不用考慮這個尺寸。按梁高減去一個保護層厚度,再加一個15倍直徑的 彎折。
還有柱子這段距離,既得大于等于hn/6,還得大于等于hc,也得大于等于500嗎?最三個中的最大值。
圖集上標注的這種是什么意思啊,是并列的關系,還是選這幾個中最大的一個呢?我記得,如果選最大,應該寫上max(.........)啊:是這樣的。是最大值。
4.老師,我可不可以理解為,只有嵌固部位緊挨著的那個上部非連接區是hn/3,其余都是hn/6。嵌固部位是剛性接點。
5.圖集上柱子和梁的箍筋是在非搭接區段加密嗎?在上下根部一定距離。
搭接區段還加密么?需要加密
也就是說非搭接區段的范圍就是箍筋加密的范圍正確嗎?不正確。
2019-11-24 22:25:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看