  • 請問大家設計說明上寫照明單相二線制,系統圖上照明線路是BV3*2.5

    那么線路是乘以2芯還是3芯?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    一火一零就是單相,PE線是保護接地線

    工程量乘3即可

    2019-12-02 14:40:49 

  • 三芯有一芯是PE線。

    按圖計算乘以三

    2019-12-02 14:33:31 

  • 現在都不讓用兩根線了,新規范必須要保證三種線,可能是設計那邊套的之前的老設計說明沒有改吧

    2019-12-02 14:37:25 