隨緣 2019-12-05 09:57:14 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 1565查看 1回答
地下室的剪力墻 人防墻 暗柱要復制到基礎層嗎?然后基礎層的墻柱標高設置為基礎底~
1、地下室的剪力墻 人防墻 暗柱要復制到基礎層嗎?然后基礎層的墻柱標高設置為基礎底~基礎頂對嗎?
2、人防墻底的暗梁也要復制到基礎層嗎?還是在上一層設置
3、暗梁布置的時候是通過暗柱吧?遇到人防門框墻斷開吧?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可以不設基礎層,-1層從基礎底開始設置。暗梁布置的時候是通過暗柱,遇到人防門框墻不斷開
2019-12-05 10:07:17
-
請問一下,當大樣已經設定剪力墻錨固長度時,還需要把剪力墻復制到基礎層嗎
-
地下室人防剪力墻頂部無梁時要設置暗梁 那么 暗梁遇暗柱或框柱是怎樣畫過去
地下室人防剪力墻頂部無梁時要設置暗梁 那么 暗梁遇暗柱或框柱是怎樣畫過去 覆蓋暗柱或不覆蓋暗柱 暗梁鋼筋量是怎樣錨固 有什么影響
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看