阿方 2019-12-24 15:10:23 | 河南省 安裝 | 3411查看 3回答
YJV22-4x25+PE16-SZ80-FC這個表達是什么意思?
是電纜穿16的配管,還是穿80配管?SZ是什么管材?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
YJV22-4x25+PE16-SZ80-FC
YJV22表示電力電纜
4x25+PE16---共五芯,4芯為25mm2,一芯用作零線16mm2
SZ80應為SC80表示焊管公稱直徑為80
-FC---沿地面敷設
首次提交 2019-12-24 15:22:55 最近修改2019-12-24 15:23:22 (修改過1次)
-
穿80配管
2019-12-24 15:12:50
-
這個PE16是專用接地保護線16mm的線芯,不是線管。
這是交聯帶鋼鎧電纜。4芯25mm2的加1芯16mm2的接地保護線
首次提交 2019-12-24 15:13:01 最近修改2019-12-24 15:15:14 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看