女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 墻加強鋼筋-圖紙理解爭議區

    目前-已知筏板基礎底部網片鋼筋C25@200 ,根據圖紙附帶的說明文字中顯示外墻底部加密C25@100, 參考本圖附帶的(外墻豎向鋼筋底部及底板鋼筋構造)圖,加上剖面圖,我個人的理解是筏板底筋與墻體外筋互相錨入1700mm,同時墻體在根據說明中描述配置C25@100鋼筋(是否也可理解成墻縱向C25@200鋼筋+縱向加強短筋C25@200兩種鋼筋同排布置相互間間距100???),墻縱向短筋出筏板面4分之一墻高同時底部彎折4分之一墻高。 

    甲方的理解是 墻縱向鋼筋與筏板底筋相互錨入4分之一墻高 各是間距200,兩種鋼筋已成間距100布置,無需在單獨布置墻加強短筋。這總理解是否正確?????

    根據甲方的說詞 我個人的理解是 即然設計在總說明處說明底部鋼筋加密,必有用處??杉追降睦斫?就是下圖那張剖面圖就能解決的事何必再說明中與(外墻豎向鋼筋底部及底板鋼筋構造)圖中注明。墻中寫明的鋼筋就用墻筋布置 無需牽扯至筏板鋼筋  求助大師 我這樣的理解正確嗎 求矯正--------


    互錨

    短筋

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 對設計要求的1/4層高的鋼筋,在剪力墻屬性的其它鋼筋里編輯。


    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    2019-12-31 16:41:25 

  • 解釋不通就雙方一起找設計院解釋。

    2019-12-31 16:44:09 

  • 個人意見甲方的理解是正確的,這種情況最好咨詢一下設計人員,一問就清楚了

    2019-12-31 16:47:50 

  • 當?shù)貓D紙會審應咨詢設計,圖紙這樣說明都不是清晰,沒說附加,只說C25加密@100,那個加密100是否包括全高鋼筋在內的相應間距,還是單單這個加密為100是間距,不是清晰;個人理解為,下部加密區:包括全高的豎向鋼筋間距為100,如是這樣,下部加密的鋼筋間距實際為200,個人觀點僅供參考,建議咨詢設計

    另外:二圖及三圖加密鋼筋標注指向的是豎向鋼筋,不是1700段的鋼筋

    首次提交 2019-12-31 16:58:19  最近修改2019-12-31 17:00:47 (修改過1次)

  • 可理解成墻縱向C25@200鋼筋+縱向加強短筋C25@200兩種鋼筋同排布置相互間間距100

    2019-12-31 17:06:35 