159****9585 2008-06-03 10:20:23 | 江蘇省 其他專業 | 1082查看 15回答
1、我的工程中梁如圖1(KL3),同一根梁,梁在變
1、我的工程中梁如圖1(KL3),同一根梁,梁在變截面處截面錯位了,不在一直線上,我該這么處理!在原位標注中也改不了! 2、在變截面處如圖2(KL8),截面改變后關于梁中心線對稱,截面改后不論柱與GJZ1還是KZ3邊對齊,總有一跨支座不在柱上!這么處理!能否將梁變截面不對稱,與原梁一邊平齊!
全部回答
(15)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可以設置與原梁平齊的,框架梁都要連一起不能打斷,然后在原位標注里輸入鋼筋信息就可以了。
2008-06-03 11:01:34
-
你先看看梁里面什么鋼筋能通過去,哪些鋼筋在這里斷開了,斷開的鋼筋沒有影響,吧能同過去的單抽,這樣就能保證精度了。建議按三道梁輸入并繪制.
2008-06-05 10:07:26
-
如果是分開標注梁,鋼筋計算時軟件分開進行鋼筋計算。按實際施工通常鋼筋按同一道梁的通常鋼筋應該是直接拉通。計算的鋼筋重量有不一致的。
2008-06-03 11:10:34
-
要不你在截面錯位的地方打斷,然后修改。
2008-06-03 11:31:03
-
對于錯開的分段梁,一般用分幾個梁來建! 實際施工過程也無法實現上和下通筋,拉通!
2008-06-03 11:36:36
-
我認為計算鋼筋你不用考慮是否偏軸,只要你的跨數確定,支座確定,這道梁的鋼筋量就不會有影響,如果鋼筋不是通筋,你可以用直線畫法一跨一跨分別畫,鋼筋分別設置
2008-06-03 11:52:16
-
應該分段繪制,這是特殊的現象,目前軟件還不能很好的處理。 也可以在單構件輸入里處理,方便快捷、也很直觀。
2008-06-03 11:55:14
-
同意一樓說法
2008-06-03 12:22:19
-
你可以分別定義畫上去.
2008-06-03 10:46:51
-
答:按三道梁輸入并繪制.
2008-06-03 10:23:58
-
應分別繪制,因為你梁的中心劲悴辉谝粭l線上,分開后所有的問題都解決了,你試試看。
2008-06-03 10:38:34
-
分別標注梁的集中標注原位標注 使梁平齊柱子 只要鋼筋信息 支座正確就不會影響量
2008-06-03 15:46:53
-
回答: 建議你找圖紙設計單位咨詢一下,是否是圖紙結構設計有錯誤,按照你的圖紙設計施工時,是不符合抗震要求的。 建議你咨詢后再進行計算或者施工。
2008-06-03 12:57:16
-
可以采用對齊命令阿,先將梁分為3道畫上,再對齊即可。
2008-06-03 13:42:14
-
在變截面的地方分開畫梁,如果有鋼筋是通長的,就在編輯鋼筋里自己編輯修改下再鎖定構件就OK了
2008-06-03 17:19:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看