葫蘆娃 2020-01-12 10:15:05 | 江蘇省 安裝施工結算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1763查看 2回答
送配電系統調試如何記取,如何理解以下話的意思?是否一個動力箱就要計算一個系統?
三、送配電設備調試中的1kV以下定額適用于所有低壓供電回路,如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路;但從配電箱直接至電動機的供電回路已包括在電動機的系統調試定額內。送配電設備系統調試包括系統內的電纜試驗、瓷瓶耐壓等全套調試工作。供電橋回路中的斷路器、母線分段斷路器皆作為獨立的供電系統計算。定額皆按一個系統一側配一臺斷路器考慮的。若兩側皆有斷路器時,則按兩個系統計算。如果分配電箱內只有刀開關、熔斷器等不含調試元件的供電回路,則不再作為調試系統計算。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應該這么理解一般,一個照明回路算一個系統調試,因為一般帶電機的回路或者事故照明回路,雙電源的回路已經調試過了,就不需要在調試了,而且前提是必須要有斷路器
2020-01-12 11:13:16
-
送電系統;變壓器+輸電線路(母線或電纜)+配電柜
配電系統;輸電線路(母線或電纜)+配電柜
即;送配電系統調試,與配電箱沒有關系。配電箱只能計算單體調試費。
各省市計算規則不盡相同,但送配電系統劃分原則沒錯。
首次提交 2020-01-12 12:11:58 最近修改2024-08-10 22:00:15 (修改過1次)