剪力墻由:剪力墻、剪力墻柱(端柱、暗柱、翼柱)、剪
剪力墻由:剪力墻、剪力墻柱(端柱、暗柱、翼柱)、剪力墻梁構成。請教一下哪位高手,套定額的時候具體剪力墻是套墻還是套柱,怎么判斷?L1/4>B中的L是指整個短肢剪力墻的長度還是指一個方向上的剪力墻長度?突出剪力墻的剪力墻柱的那一部分怎么辦?如果套墻的定額,我看了一下定額,定額分析是墻子目中鋼筋部分定額人工要比柱字幕中鋼筋部分定額人工要低的多,這樣套墻還合適嗎? 還有,那AL和LL怎么套定額?
全部回答
(16)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、在圖形算量,是不需要,設置和輸入端柱、暗柱、翼柱、暗梁(AL)、連梁(LL)的,這些構件都是同剪力墻厚,你可直接在新建(墻構件)--構件做法--查詢--查詢匹配定額項來套定額。輸入了端柱、暗柱、翼柱、暗梁(AL)、連梁(LL)這些構件后,剪力墻的工程量就少了。剪力墻是套砼墻定額子目。 2、導入鋼筋算量后,在設置、輸入輸入端柱、暗柱、翼柱、暗梁(AL)、連梁(LL)這些構件計算鋼筋量。報表里有各種構件的鋼筋工程量??梢苑謩e按各構件的鋼筋量套定額,我認為暗柱、端柱的鋼筋可執行柱定額(因為幫扎費工、有箍筋,剪力墻沒有箍筋)。
2008-06-03 21:30:41
-
并入墻里計算!~
2008-06-05 09:26:54
-
短肢剪力墻長度L是墻厚b的4倍以內者為柱(L/b小于等于4),套柱子目,4倍以上者為墻,套墻子目;AL和LL套墻子目。
2008-06-03 20:54:27
-
應套成剪力墻的定額子目
2008-06-03 21:01:06
-
剪力墻連梁和暗柱,暗梁全部套墻定額,剪力墻包括墻身,墻柱,墻梁
2008-06-03 19:53:15
-
LL也套在墻里面。
2008-06-03 20:02:40
-
根據定額規則去套子目 短肢剪力墻長度L是墻厚B的4倍以內者為柱,4倍以上者為墻,連梁和暗柱并到墻里算
2008-06-03 20:07:53
-
連梁和暗柱并到墻里算
2008-06-03 20:33:39
-
剪力墻的暗柱、暗梁和連梁都是剪力墻的組成部分,應該套墻的定額子目,突出墻面的墻垛,一般當地定額站都會有個規定的,按規定執行就行。
2008-06-03 20:44:56
-
墻垛(附墻柱)、暗柱、暗梁、及墻突出部分并入墻體積計算,異形柱按雙向如不能滿足如下條件:大于1。5米按墻計,小于1。5米按柱計
2008-06-03 20:40:13
-
答:墻:墻、間壁墻,電梯井墻,應扣除門窗洞口及0.3m2以上的孔洞體積,大鋼模板砼墻中的圈梁、過梁及外墻的八字角處應并入墻體積內計算。 短肢剪力墻長度L是墻厚b的4倍以內者為柱(L/b≤4),4倍以上者為墻(L/b>4)。短肢剪力墻的長度L指的一邊的長度,對于暗梁和連梁在墻邊墻上的都并入墻體,按墻體進行計算。
2008-06-03 21:21:54
-
江蘇定額中還有一條總長度>2M,應套墻子目。
2008-06-03 21:22:13
-
L1/4>B中的L是指整個短肢剪力墻的長度,所以基本上很多框剪結構的剪力墻都應該套墻(有很少部分的短肢剪力墻符合L1/4≤B,要挑出來),而施工單位看重柱子和墻的差價,總是想要套柱子,而且是異形柱,那是不合適的。另外,LL、AL、AZ、DZ、GJZ等都套用墻。
2008-06-03 21:23:23
-
剪力墻由:剪力墻、剪力墻柱(端柱、暗柱、翼柱)、剪力墻梁構成。請教一下哪位高手,套定額的時候具體剪力墻是套墻還是套柱,怎么判斷?L1/4>B中的L是指整個短肢剪力墻的長度還是指一個方向上的剪力墻長度?突出剪力墻的剪力墻柱的那一部分怎么辦?如果套墻的定額,我看了一下定額,定額分析是墻子目中鋼筋部分定額人工要比柱字幕中鋼筋部分定額人工要低的多,這樣套墻還合適嗎? 還有,那AL和LL怎么套定額? 答:剪力墻套砼墻定額,柱套柱定額,(柱分端柱、暗柱、翼柱)連梁套連梁定額 AL和LL分別套暗梁的連梁定額
2008-06-03 22:10:05
-
按照你所述,全部剪力墻、剪力墻柱(端柱、暗柱、翼柱)、剪力墻梁應按墻套用定額子目。
2008-06-03 22:27:57
-
短肢剪力墻長度/墻厚小(或等)于4倍以內者為柱,套柱子目;大于4者為墻,套墻子目。
2008-06-03 22:34:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看