A.曹鉦東
2020-01-18 10:53:10
|
湖北省
土建
|
610查看
7回答
這個基礎梁部分的鋼筋這樣設置有什么問題呢??如圖 主要是這個箍筋問題, 還

條形基礎+基礎梁,
這個基礎梁部分的鋼筋這樣設置有什么問題呢??如圖 主要是這個箍筋問題, 還有側面鋼筋
2020-01-18 10:57:48 補充



這些地方分別應該要設置什么嗎??
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
把拉筋改為C8,其它的應該設置的沒問題。
還有上下鋼筋寫反了。
首次提交 2020-01-18 10:55:13 最近修改2020-01-18 10:57:10 (修改過1次)
-
上個同樣問題回答了,箍筋按注明的C8-200設置可以
首次提交 2020-01-18 10:54:48 最近修改2020-01-18 10:55:02 (修改過1次)
-
箍筋,側面筋沒有錯
上下部鋼筋寫反了
2020-01-18 10:55:24
-


首次提交 2020-01-18 10:55:49 最近修改2020-01-18 10:56:32 (修改過1次)
-
箍筋C8-200
2020-01-18 10:56:32
-
箍筋與拉筋規格間距不詳外,梁上下鋼筋輸反了。
2020-01-18 10:57:11
-
把拉筋改為c8,上下鋼筋換位置。你上下筋寫反了
2020-01-18 11:00:22






還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看