匿名用戶 2008-06-05 15:41:29 | 江蘇省 其他專業 | 4162查看 11回答
請問框架柱箍筋根數的計算公式是什么? 用考慮梁的
請問框架柱箍筋根數的計算公式是什么? 用考慮梁的保護層、第一根離地高度等因素嗎? 假如:一中間層柱:層高4.23m,梁高600mm,箍筋A(yù)8@100/200,縱筋采用機械連接,請問如何計算?問題補充:1、不是鋼筋的實際施工,我要的是軟件是怎么計算的,請寫出具體的根數計算公式!??!考慮了哪些因素?否則不予采納
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納箍筋根數計算公式一般是這樣:加密區長度/箍筋加密區間距+(柱高度-加密區長度)/非加密區間距+1 如果選擇的是向上取整+1,加密區長度/箍筋加密區間距時有小數位就要進1,其它類同。 根據你提供的數據,假設柱子為600*600的 加密區長度為:(4230-600)/6=605 箍筋根數計算:(605*2+600)/100+(4230-600-605*2)/200+1=19+13+1=33根。
2008-06-05 16:32:42
-
是按整個柱子高度考慮的,不扣除梁的,但實際施工可能很少有能達到這個標準的,基本在相交部位只做梁或柱了,但實際,在交匯的部位各自都要做箍筋的
2008-06-05 15:46:21
-
箍筋的計算公式:周長-4*保護層+2*(11.9*d)+8*d
2008-06-05 15:46:29
-
框架柱的箍筋計算根數你可以在“工程設置”—“計算設置”—“柱”里面來設置它,另外軟件按照默認都是根據國家規范圖集來編制的,你可以在構件的編輯屬性里填寫“箍筋的加密范圍”(在工程設置里也可以)如圖
2008-06-05 15:48:57
-
笨死了~~ 匯總之后 按F11點構件 或者是點編輯鋼筋再點構件 就能看到了
2008-06-05 15:52:55
-
一般柱箍筋在梁部位是連通的,(層高-梁高)/6是加密區,其余非加密。
2008-06-05 15:53:52
-
柱子箍筋和梁的保護層沒有關系。
2008-06-05 16:16:00
-
樓層上部加密,下部加密,與梁相交范圍內加密,綁扎搭接范圍內加密。
2008-06-05 16:20:09
-
柱子箍筋計算方法如下:(柱的凈高/6大于等于500mm取較大值/100+1)*2=加密區根數+柱凈高/200mm-1,這是中間層的計算工式,首層的是:柱凈高/3/100+1+非加密區的根數-1,來源于03G101-1第40頁,軟件也是根據這個算的
2008-06-05 16:22:04
-
一般柱箍筋在梁部位是連通的,(層高-梁高)/6是加密區,其余非加密.箍筋的計算公式:周長-4*保護層+2*(11.9*d)+8*d.第一根箍金距板面50.
2008-06-05 16:24:38
-
未解決 箍筋的計算公式 請問框架柱箍筋根數的計算公式是什么? 用考慮梁的保護層、第一根離地高度等因素嗎? 假如:一中間層柱:層高4.23m,梁高600mm,箍筋A(yù)8@100/200,縱筋采用機械連接,請問如何計算? 軟件中框架柱鋼筋計算是按國家標準圖集及抗震規范設置計算規則的,具體計算方法參見03G101-1(P40頁),應該沒有問題。
2008-06-05 16:39:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看