xiaowuma 2008-06-05 16:20:10 | 河北省 其他專業 | 2215查看 8回答
在計算鋼筋時,什么時候選擇電渣壓力焊,什么時候選擇
在計算鋼筋時,什么時候選擇電渣壓力焊,什么時候選擇錐螺紋連接,哪位高手知道,幫助解答一下,謝謝了!問題補充:圖紙上沒有明確的說明,那一般的情況,怎樣選擇呢?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電渣壓力焊一般用于柱主筋的連接, 錐螺紋連接需要明確注明使用位置和規格
2008-06-05 16:24:16
-
這個,圖紙上應該明確的,看一下說明中有沒有, 如沒有,>=22的鋼筋用電渣壓力焊
2008-06-05 16:22:51
-
現在一般堅向構件的主筋都采取機械連接即錐螺紋或直螺紋連接,不過現在具體得按結構設計說明或施工組織設計中的說明要求來定!
2008-06-05 16:24:20
-
電渣壓力焊與錐螺紋連接該使用哪種,主要取決于甲方批準的施工方案.電渣壓力焊主要用于豎向焊,
2008-06-05 16:25:27
-
規范規定:鋼筋直徑大于等于22時,采用機械連接,具體的施工方法,要參照工程的施工組織設計中該部分的施工方案。你的本地區的現行定額關于這一部分也是有規定的。
2008-06-05 16:27:51
-
錐螺紋連接的一般圖紙里面都有會說的,一般直徑25、28的才采用錐螺紋連接。22一下的用電渣壓力焊
2008-06-05 16:30:07
-
一般直徑在22以上的用錐螺紋連接,22直徑以下的用電渣壓力焊。圖紙說明或施工要求里面應該有說明吧~~~
2008-06-05 16:34:14
-
通過在現場的經驗,一般的框剪結構房屋中,柱子,主梁的縱向受力筋達到25以上用套筒或錐螺紋連接,電渣壓力焊主要是柱,剪力墻縱筋的主要的連接方式了,具體看規范了
2008-06-05 16:45:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看