Zhou 2020-02-05 00:42:49 | 廣東省 土建 | 1131查看 6回答
底層地下室外墻剪力墻外側垂直插筋設置問題
各位老師好! 工作中遇到一個如圖設計,底層地下室外側剪力墻垂直插筋底部彎折長度為1/3板跨,這個1/3板跨沒有明白過來,是哪塊板的板跨?底板是筏板,沒有板跨這個概念吧?還有這個垂直插筋是在其他鋼筋中設置還是在節點設置中設置?節點設置中是不是設置垂直分布筋的彎折長度而非底部插筋?在想是不是設計的從別處抄的圖紙弄錯了。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這內跨度,要看平面布置圖,如果是遇有不同跨長度,就是用平均了,但截圖并沒有顯示內跨內容。5號鋼筋要在屬性其它鋼筋編輯。
2020-02-05 05:02:51
-
我也認為這是標注錯誤,具體做法咨詢設計吧,附加筋的錨固長度不會那么大
2020-02-05 07:42:39
-
5號鋼筋可以在剪力墻的其他鋼筋屬性中輸入計算。
2020-02-05 07:42:40
-
:按不同標高分別定義,5號在其它鋼筋輸入。軸線1/3板跨,即所在板跨。
首次提交 2020-02-05 07:51:55 最近修改2020-02-05 07:54:54 (修改過1次)
-
1/3板跨應按照該墻所在的房間 的板跨度計算。
2020-02-05 08:08:56
-
你好:
2020-02-05 09:25:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看