女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 底層地下室外墻剪力墻外側垂直插筋設置問題

    其他鋼筋

    各位老師好! 工作中遇到一個如圖設計,底層地下室外側剪力墻垂直插筋底部彎折長度為1/3板跨,這個1/3板跨沒有明白過來,是哪塊板的板跨?底板是筏板,沒有板跨這個概念吧?還有這個垂直插筋是在其他鋼筋中設置還是在節點設置中設置?節點設置中是不是設置垂直分布筋的彎折長度而非底部插筋?在想是不是設計的從別處抄的圖紙弄錯了。

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 這內跨度,要看平面布置圖,如果是遇有不同跨長度,就是用平均了,但截圖并沒有顯示內跨內容。5號鋼筋要在屬性其它鋼筋編輯。

    2020-02-05 05:02:51 

  • 我也認為這是標注錯誤,具體做法咨詢設計吧,附加筋的錨固長度不會那么大

    2020-02-05 07:42:39 

  • 5號鋼筋可以在剪力墻的其他鋼筋屬性中輸入計算。

    2020-02-05 07:42:40 

  • :按不同標高分別定義,5號在其它鋼筋輸入。軸線1/3板跨,即所在板跨。

    首次提交 2020-02-05 07:51:55  最近修改2020-02-05 07:54:54 (修改過1次)

  • 1/3板跨應按照該墻所在的房間 的板跨度計算。

    2020-02-05 08:08:56 

  • 你好:分布筋答疑解惑

    2020-02-05 09:25:07 