愚者ove 2020-02-10 09:45:34 | 河北省 土建預算施工土建計量GTJ | 1011查看 4回答
我的理解:BC18@150,是筏板底部鋼筋,筏板底部鋼筋可以在筏板受力筋里面建立底部鋼筋構件,然后繪制,軟件會自動扣減和集水坑相交接的部分,計算完的鋼筋工程量是87kg。當然,筏板的底部鋼筋也可以用筏板負筋構件建立,然后繪制,軟件不扣減和集水坑交接的部分,計算完工程量為940kg。
問題:這樣的鋼筋,應該用哪種方式布置,更加符合施工現場的實際情況!
同樣,右側的T:C14@150,這樣標注的鋼筋,是否用筏板受力筋的面筋布置即可?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、B,C18-150,是底筋,用底筋定義布置。二、T,C14-150,是面筋,用面筋定義布置。
2020-02-10 09:51:26
-
你好:
2020-02-10 09:53:23
-
你好!筏板底部的附加筋正確的方法是用筏板負筋來定義,這樣軟件計算時在集水坑處斷開布置是正確的。你可以咨詢一下設計人員,到底應該這樣布置。
2020-02-10 10:13:18
-
你好,思路正確,符合施工現場的實際。
2020-02-10 11:57:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看