女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 10kV高壓系統中需要哪些調試

    在高壓系統中除了高壓柜調試,還需要什么調試?為什么別人還有電纜試驗也需要套價的?還有電纜震蕩波試驗又是什么,需要套什么定額嗎?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    在高壓系統中除了高壓柜調試,還需要什么調試?為什么別人還有電纜試驗也需要套價的?還有電纜震蕩波試驗又是什么,需要套什么定額嗎?

    高壓系統需要調試的內容很多,首先要明確我們省內定額低壓系統是10KV以下,電力定額低壓配電系統是20KV以下,所以一般10KV以下都要套用各省內的定額,超過需要套行業定額。10KV那么正常是應該高壓柜按斷路器、符合隔離開關、帶電抗路(PT柜等)計算。 變壓器調試單獨計算  。高壓電纜的調試一般省份沒有,行業電力定額才有,一般省內定額綜合考慮,不需要單獨計取。如果是施工方要求計取,必須有有資質的檢測單位檢測的檢測報告及收費標準和收費發票方可協商計算。

    2020-02-10 21:20:16 

  • 高壓部分調試項目真不少,高低壓送配電系統調試、接地極調試、組合型成套箱式變電站系統調試、10kV及開閉所成套裝置系統調試、10kV輸電線路整套啟動調試等等,具體看圖紙設計涉及到哪些內容。

    2020-02-10 14:01:17 

  • 10KV系統調試還應該的變壓器調試,送配電系統調試、電纜試驗、母線系統調試、電容器調試、避雷器調試

    2020-02-10 14:23:18 