廣小六 2020-02-14 22:50:54 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 976查看 3回答
WB13有跨板受力筋,跨板受力筋有分布筋,面筋已經夠了,怎么還有負筋?不會重復?
WB13有跨板受力筋,跨板受力筋有分布筋,旁邊還有負筋,負筋也有分布筋,這樣面筋不會重復嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
當板面布置有雙向鋼筋時,當跨板鋼筋和負筋的分布筋是與面筋平行時,跨板鋼筋和負筋的分布筋,軟件就可以識別不計算。
你這種左邊負筋的分布與與垂直向的跨板鋼筋,是平行軟件也識別不計算負筋的分布筋。
首次提交 2020-02-14 22:55:06 最近修改2020-02-14 22:56:40 (修改過1次)
-
跨板受力筋和負筋不是一個方向的,不會重疊布置的
2020-02-14 22:54:20
-
你好:看一下說明是否是附加的負筋。
2020-02-14 22:56:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看