  • 連梁側面加筋

    設計說明中關于連梁的:

    抗震墻的水平分布筋應在連梁內拉通做連梁的腰筋:a)當連梁截面高度大于550mm時,

    其兩側面沿梁高范圍設置的腰筋采用c10@200;b)當連梁跨高比不大于2.5時,兩

    側腰筋設置不小于如下值:墻厚不大于200、250、300、350時, 分別采用

    c8@150、c10@200、c10@150、c12@200;c)當連梁尺寸同時符合前

    述1、2兩種情況時,其腰筋取大值。當連梁所在部位無墻水平筋通過時:連梁截面高度

    為400mm時設2c8腰筋;連梁截面高度大于400mm時,其兩側面沿梁高范圍設置

    c10@200腰筋。

    “當連梁所在部位無墻水平筋通過”怎么理解???是指什么情況?


我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    “當連梁所在部位無墻水平筋通過”,也就是兩邊沒有剪力墻,因此連梁所在部位無墻水平筋通過。

    2020-02-19 18:31:46 

  • 你好:“當連梁所在部位無墻水平筋通過”怎么理解?連梁兩端是純暗柱,沒有剪力墻時

    2020-02-19 18:29:19 

  • 你好:這是連梁布置在暗柱上面。