yinna
2020-02-20 22:08:53
|
廣東省
土建預算土建計量GTJ
|
1025查看
2回答
鋼筋混凝土墻或柱與砌體用2C6鋼筋連結,錨入混凝土墻或柱內200,拉筋全長貫通
鋼筋混凝土墻或柱與砌體用 2C6 鋼筋連結,錨入混凝土墻或柱內200,我的圖是抗震烈度7,拉筋埋入墻內的長度為:全長貫通
請問:1.在廣聯達GTJ2018里,是用砌體加筋設置,還是直接在砌體墻設置砌體通長筋?
2.是所有墻都要設置砌體加筋嗎?
3.如果用砌體墻設置通長筋,那錨入混凝土墻內的200在哪里設置?

全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
當為非抗震的時候是砌體加筋,為抗震的時候是在砌體墻的通長筋中輸入
是所有的砌體墻
軟件會計算錨入砼墻的長度,可以節點設置中調整數值
2020-02-20 22:11:27
-
你好:(1)用砌體墻定義。(2)所有的墻用砌體墻定義(2)這是需要構件施工組織設計的要求,如果是植筋需要定義砌體加筋,外露長度修改為搭接長度,在砌體墻中將錨固長度修改為搭接長度。
2020-02-20 22:16:33






還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看