泡泡 2020-02-22 21:05:28 | 河南省 安裝 | 960查看 2回答
消防電接線
一層設置端子箱,端子箱到每層的線纜,比如信號線,到一層的一個回路到二層的是另外一個回路,就是有一根線引到一層頂再到一層的末端,一根引到二層頂再到二層的末端,還是直接上去一根線每層考慮熔接廣播線也同信號線嗎?為什么
2020-02-22 21:43:52 補充
還是說看短路隔離器,如果每層都有隔離器,就按2根線計算,一個短路隔離器是一個回路
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是串聯線路,在每層端子箱中分線出去,
2020-02-22 23:03:26
-
一層設置端子箱,端子箱到每層的線纜,比如信號線,到一層的一個回路到二層的是另外一個回路,就是有一根線引到一層頂再到一層的末端,一根引到二層頂再到二層的末端,還是直接上去一根線每層考慮熔接廣播線也同信號線嗎?為什么
還是說看短路隔離器,如果每層都有隔離器,就按2根線計算,一個短路隔離器是一個回路
答:消防設備現在都是智能化的,自帶地址和模塊的,所以消防都是總線制。信號線和電源線都是從控制室分出去兩根總線,然后布置到每一層的端子箱,從端子箱連接到每一層的回路就好了。
2020-02-23 09:54:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看