123456 2020-02-24 10:30:11 | 河南省 安裝 | 1185查看 5回答
請問大家在系統圖上面照明的線路是bv-3*2.5 pvc20 WC F 那么
請問大家在系統圖上面照明的線路是bv-3*2.5 pvc20 WC F 那么 計算過程他的線路是從配電箱沿地面走線嗎?
2020-02-24 11:04:11 補充
老師請問即便是照明路線,也要按照圖紙給定方式沿地面走線,到每個燈具處再沿墻面往上走線算上層高嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
請問大家在系統圖上面照明的線路是bv-3*2.5 pvc20 WC F 那么 計算過程他的線路是從配電箱沿地面走線嗎?
這個應該是不是后面是WC和FC,正常如果是WC和FC就是暗敷設墻內和敷設地板下,WS是沿墻敷設,F(xiàn)C是敷設地板下,也就是暗敷設在地面下。
老師請問即便是照明路線,也要按照圖紙給定方式沿地面走線,到每個燈具處再沿墻面往上走線算上層高嗎
沒有看到系統圖和平面圖,如果燈具要是在棚頂那一定是沿棚面敷設,除非有特殊要求。一般照明回路多是沿頂敷設。
首次提交 2020-02-24 10:36:19 最近修改2020-02-24 11:43:24 (修改過1次)
-
計算過程他的線路是從配電箱沿墻面及地坪內走線,
首次提交 2020-02-24 10:31:34 最近修改2020-02-24 10:32:19 (修改過1次)
-
請問大家在系統圖上面照明的線路是bv-3*2.5 pvc20 WC F 那么 計算過程他的線路是從配電箱沿地面走線嗎?
答:圖紙給定的敷設方式為沿墻沿地敷設的。
2020-02-24 10:35:48
-
WC是沿墻面暗敷設 ;F是沿地面暗敷設。
2020-02-24 10:41:24
-
從配電箱去燈具的走線應該是暗敷設在墻內WC,再到敷設在頂板內CC至燈具
2020-02-24 11:31:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看