KO 2020-02-25 09:03:50 | 江蘇省 土建 | 1346查看 2回答
正負零以下的柱子箍筋怎么布置的?
例如條形基礎中的這個Z2,它在正負零以下的插筋到條基底,但是正負零以下的箍筋是怎么計算的?條機內兩根箍筋,是指我發的圖紙上-0.9M以下兩根嗎?那以上直到正負零的部分怎么計算?也分加密區非加密區?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:在基礎里面固定箍筋2根,基礎頂至正負零是加密區。
2020-02-25 09:08:46
-
但是正負零以下的箍筋是怎么計算的?軟件自動計算
條機內兩根箍筋,是指我發的圖紙上-0.9M以下兩根嗎?是的。
那以上直到正負零的部分怎么計算?也分加密區非加密區?只有2根或間距500一根,不分加密和不加密。
2020-02-25 09:08:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看