kl 2020-02-25 10:02:13 | 廣東省 預算 | 424查看 3回答
這種面筋和負筋全部布置了會布筋重疊嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1號鋼筋,是板跨受力筋,應正常設置
2號鋼筋,是支座附加筋,應正常設置
比方說,1號鋼筋是c12-150,2號鋼筋是c10-150,那么在此處支座邊 實際是c12-150和c10-150交錯布置,隔一布一,就是說一根c12的鋼筋,間距75再布一根c10,是結構設計師正常布置的,
首次提交 2020-02-25 10:22:51 最近修改2020-02-25 10:23:48 (修改過1次)
-
你好:軟件提示是否重疊,點“是”,這是設計要求增加的附加鋼筋。
2020-02-25 10:05:27
-
你好,這個不影響的,按照設計圖紙進行繪制,及時提示重疊,你可以忽略的。(這個負筋是附加鋼筋的)
2020-02-25 10:33:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看