  • 電纜定額增加系數問題

    電力電纜敷設定額是按照三芯(包括三芯連地)編制的,電纜每增加一芯相應定額增加15%。


    其中三芯連地是3+1,那3+2是不是應該增加15%?


    4+1呢?4芯呢?  5芯呢?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    2芯、3芯、4芯(3+1)電纜乘以系數1.0;

    5芯電纜乘以系數1.15;

    6芯電纜乘以系數1.3;

    以此類推。

    2020-03-04 09:54:54 

  • 電力電纜敷設定額是按照三芯(包括三芯連地)編制的,電纜每增加一芯相應定額增加15%。


    其中三芯連地是3+1,那3+2是不是應該增加15%?


    4+1呢?4芯呢?  5芯呢?

    3芯不增加,按定額執行不增加

    3+1  4芯 按定額執行不增加

    3+2  5芯按定額3芯考慮增加2芯  ,增加30%也就是1.3倍