喵喵~ 2020-03-07 11:24:51 | 河北省 土建計量GTJ | 434查看 3回答
過梁與結(jié)構(gòu)梁整澆的情況,GTJ2018中怎么設置鋼筋和混凝土?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在梁下面補充一個梁,輸入相應的鋼筋屬性。砼同上部的梁一樣套相應的有梁板或梁的定額。
2020-03-07 11:26:41
-
你好:下部用圈梁定義,箍筋在其它箍筋里面輸入增加的高度部分。
2020-03-07 11:26:46
-
砼,模板重合部分軟件會自動扣減。所以就只剩下鋼筋了,過梁與框架梁鋼筋的計算原則是,重疊部分各算各的,不會扣減,所以上部鋼筋為0,下部鋼筋2c16,箍筋長度取決過量高度,設置對這個過梁高就可以了,過梁高=過梁底標高與框梁底標高之差
首次提交 2020-03-07 11:27:23 最近修改2020-03-07 11:35:30 (修改過1次)