775f3e90a776f098 2020-03-08 11:06:55 | 河南省 安裝 | 1417查看 5回答
總配電箱和各層配電箱的連接
總配電箱和各層配電箱連接時走橋架嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你想表達總配電箱和其他配電箱橋架連接嗎?這個可以用設置起點和選者起點功能
2020-03-08 11:10:39
-
是走橋架的
2020-03-08 11:11:35
-
不走橋架,因為電氣井內(nèi)沒有豎向橋架,只能配管到各層的配電箱(見截圖二),層配電箱出線,走橋架(見截圖一)。
2020-03-08 13:12:45
-
是否走橋架,單純看這兩個圖不好判斷,還需要確認:
1、強電井是否有橋架
2、各個配電箱的系統(tǒng)圖
然后結(jié)合平面圖圖確定。
2020-03-08 17:44:33
-
先走橋架再走線管
2020-06-23 22:10:36