  • 錨固長度計算的問題

    請問,剪力墻(C35)遇到梁(C30),梁鋼筋直錨錨入到剪力墻中,請問梁鋼筋的錨入長度X倍的d,這個倍數是按C35混凝土計算還是按C30混凝土計算?

    請問依據在哪里,在圖集還是在定額上?我沒找到。 但是軟件是按C30計算的,也就是按構件本身的砼強度考慮的,而不是考慮的相接的構件的砼強度考慮。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    因為規范規定墻柱的標號比梁板的高一個標號的時候,梁板高度范圍內的墻柱的砼強度等級是同梁板的,所以鋼筋錨固還是按墻板計算