LEE 2008-06-17 09:20:12 | 河北省 其他專業 | 736查看 6回答
安裝定額電氣第二冊第三章工程量計算規則中有穿墻套管
安裝定額電氣第二冊第三章工程量計算規則中有穿墻套管安裝,想問一下這個在什么情況下計算?水暖專業中也有穿墻套管要計算,電氣上還計算嗎?謝謝
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納只要設計有就要計算工程量,可以借用水暖安裝定額的相應子目套用。說明:水暖安裝的穿墻套管是執行室外管道焊接子目。
2008-06-17 09:29:57
-
一般設計上都沒有,如果有的話,你可按圖計算,各算各的
2008-06-23 21:04:32
-
根據工程實際情況,設計中有穿墻套管,就計算,水暖專業和電氣專業各算各的。
2008-06-17 09:28:48
-
要計算的。專用(帶下彎封閉頭)套管。
2008-06-17 09:50:07
-
穿墻套管一般情況下都有。水暖的穿墻套管和電氣的是兩回事,專業不同,各算各的。
2008-06-17 10:01:31
-
設計中說明有穿墻套管,就計算。電氣和水暖不影響?。?/div>