  • 消防水泵接合器是什么呢?還有它一般都要套定額嗎?0

    消防水泵接合器是什么呢?還有它一般都要套定額嗎?05S4圖籍中33頁是不是說消防水泵接合器包含材料表中的全部內容呀
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    消防水泵接合器分地下和地上式、墻壁式,它與消防管道系統連接,其出口接 口與外部連接,可以向消防車里注?,也可以在在滅火時直接接消防水帶,進 行滅火。 如果設計喲,就需要套定額的。 05S4圖籍中33頁說的消防水泵接合器是包含表中的全部內容,它是按套 記取的,不用單獨計算里面的內容。

    2008-06-18 10:22:30 

  • 消防水泵接合器是與消防管道系統的連接件,要套定額計安裝費的,主材另計。

    2008-06-18 10:32:10 

  • 一般按閥套價再進行換算成水泵接合器主材

    2008-06-18 10:48:51 

  • 1、消防水泵接合器是什么呢 回答:消防水泵結合器是為高層建筑配套的自備消防設施,用以連接消防車,機動泵向建筑物管網輸送消防用水,消防車通過結合器的接口,向建筑物內的消防供水系統送水加壓,使建筑物內部的室內消火栓或其他滅火裝置得到充足的水源,用于撲滅不同樓層的火災。從而解決高層建筑(或其他各種建筑)發生火災后消防車滅火困難或因建筑物內部的消防給水管道水壓低、供水不足或無法供水等問題。 2、還有它一般都要套定額嗎? 回答;都需要套定額,消防水泵接合器一般定額分三種:分地下式和地上式、墻壁式。 3、05S4圖籍中33頁是不是說消防水泵接合器包含材料表中的全部內容呀? 回答:05S4圖籍中33頁是說安裝這樣一套消防水泵接合器所包含的全部部件,不用另行記取,但圖集第10項的閥門井應該另計取。

    2008-06-18 11:11:41 

  • 肯定要套,且主材要計入

    2008-06-18 12:11:08 

  • 可以按相近定額子目套并將主材換算

    2008-06-18 12:33:19 