68****@qq.com 2008-06-18 14:19:52 | 河南省 其他專業 | 344查看 16回答
在03G101-1標準圖集的24頁右邊的第一例:3
在03G101-1標準圖集的24頁右邊的第一例:3B22;2B20表示梁的上部配置3根22的通長筋,梁的下部配置3根20的通長筋。 假設這根梁是兩跨,梁的下部筋應該真接通過?還是兩跨同時向中間支座直錨?
全部回答
(16)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
我的回答是:一般情況下下部通常鋼筋如果達到定尺長度的話一般都會采取直接貫通,不夠長的話會采取對焊或者是直螺紋,這樣的話施工起來會省好多鋼筋。當然如果是站在施工單位的角度想對賬的話可以說現場是采用分跨錨固的,這樣按規范也沒錯,甲方也要給這部分鋼筋錢的,呵呵,當然在甲方不知道現場怎么施工的情況下
2008-06-18 15:22:46
-
都是對的!不管你使用分跨斷開還是通長過去與跨長有關系!沒有固定死一定要通長或錨固跨支座上
2008-06-18 16:10:08
-
3b22;3b20出現在集中標注中,應表示為上下部鋼筋均為通長設置,如下部鋼筋不通長設置,則下部鋼筋應在原位標注中標注。
2008-06-20 23:24:07
-
應該是兩跨同時向中間支座錨固,你可以把下部筋輸入在平法標注里這樣軟件就會計算錨固了。
2008-06-18 14:21:56
-
如果梁的標注中標的是下部通長筋的話,那么梁的下部筋就應該直接通過,如果標注的是梁的下部鋼筋,那么就是兩跨同時向中間支座錨固。
2008-06-18 14:23:45
-
通長與分跨錨固全部是對的,當定尺長度夠長的時候,就通長做,不夠長,你又不希望在下部做接頭,就可以分跨錨固, 當然了,至于你的工程如何做,就要看站在哪個立場上了,可以參照施工現場的實際做法,按實做.
2008-06-18 14:25:02
-
應該是兩跨同時向中間支座錨固,一定要記得,這一條就可以了,只有單跨梁下部才可能有下部通長筋,其他的超過2跨,都是下布分跨錨固
2008-06-18 14:26:33
-
原則上是能通則通,不能通了再直錨。一般來說如果在原位標注中上部或者是下部有多于原位標注的鋼筋時,是采用如果支座鋼筋能夠滿足錨固長度的話就錨固,如果滿足不了就到支座邊減保護層,再加個15D就可以了。注:框架梁上下都一樣算法,非框架梁上下鋼筋算法可是不一樣的呀!
2008-06-18 14:27:26
-
兩跨同時在中間支座錨固.如果梁高一樣的放話,兩跨底鋼筋均按設定的錨固長度向中間支座穿過,
2008-06-18 14:27:33
-
梁的下部筋是分跨錨固在支座里的,這和基礎梁正好相反.
2008-06-18 14:29:13
-
梁是兩跨,梁的下部筋應該真接通過。兩跨同時向中間支座直錨時在梁平法表格標為每跨2B20
2008-06-18 14:29:55
-
個人覺得這個要看施工還是預算?在具體施工的時候,如果兩跨的長度沒超出鋼筋的定尺長度,那么下料的時候不會多此一舉,從中間截斷的,也就是一根拉通來下料了。如果是預算,那么在集中標注里規定了通長鋼筋的,那就應該按照通長來計算,如果下部鋼筋是原位標注,那么就應該分斷錨固了
2008-06-18 14:32:49
-
我認為看你兩跨尺寸有多大,如果計算后鋼筋的尺寸夠兩跨的長度,那么可以真接通過?如果不夠,兩跨同時向中間支座錨固。
2008-06-18 14:44:03
-
平法中原則是能通則通。在跨中是否錨固取決于跨長和鋼筋的定尺長度,例如:鋼筋定尺為9000,每跨為5m,如果下部鋼筋按通常計算的話,鋼筋的定尺長度就不夠了,而且鋼筋的接頭位置也不能保證是對的,所以鋼筋就要在中間支座錨固。
2008-06-18 14:45:45
-
答:實際施工中如果鋼筋定尺夠長的情況下,他一定會直通的;如果鋼筋的定尺不夠長,就不會通的。
2008-06-18 14:46:45
-
通長筋就應全部貫通,定長不夠可焊接,下部筋才是錨入支座
2008-06-18 15:02:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看