忽左忽右 2008-06-19 09:58:02 | 河北省 其他專業 | 1715查看 10回答
各位同仁:請教個問題: 圖紙上標注PC管,材料
各位同仁:請教個問題: 圖紙上標注PC管,材料單上寫的是PVC管,到底套那個(河北?。┳幽磕??即子目號套那一個呢?問題補充:注:是電氣圖
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納子目套用PVC電線管敷設 暗敷
2008-06-19 10:04:59
-
你好! 在河北省03補充定額里的關于各市實施2003年《全國統一安裝工程預算定額河北省綜合基價》有關問題的答復中第35條給出了答復,其回答是:基價中剛性阻燃管為剛性PVC管,連接方式為插入法連接,連接處涂專用膠合劑。半硬質阻燃管為聚乙烯管,連接方式為套接粘接法。實際上用的是半硬質阻燃管即聚乙烯管。
2008-06-23 11:51:55
-
執行剛性阻燃管敷設定額。
2008-06-19 10:22:10
-
圖紙上標注PC管,材料單上寫的是PVC管,到底套那個(河北省)子目呢?即子目號套那一個呢? 答:首先你得看是用在給水的還是用在排水的還是雨落管的,從以往的工程上判斷一下道底應該是什么材質的。我考慮應該是PVC。
2008-06-19 10:42:54
-
我不是河北的,不能直接告訴你編號: 建議你這樣查閱: 1、看安裝定額——電氣工程部分——找電氣配管、配線——看定額字母電氣配管中“半硬質塑料管暗配”等 2、PC管半硬塑料管,PVC管為塑料管,材料具體應該和設計探討了,一般用PVC管為塑料管即可
2008-06-19 16:45:23
-
1、看你工程實際使用的是PC管還是PVC電工套管,如果是編預算的話可以問下設計院圖紙上的管材設計的問題,如果工程已完工的話就按實際使用的材料套相應的子母, 2、PC管套半硬質阻燃管子母,PVC管套硬質聚氯乙烯管子母。
2008-06-19 16:45:42
-
應該是PVC管暗設
2008-06-19 12:03:59
還有 3 條答案正在審核中,請稍后回來查看