圖一中的檢測線、通訊線是不是由消防控制室引過來的,請問有人知道嗎


2020-03-23 17:33:21 補充


那檢測線和通訊線相當于消防電的(上圖)哪根線,是圖一中的通訊線嗎,如果是的話,消防電的系統圖顯示的通訊線是連接到火災顯示盤的不是應急照明配電箱,并且兩者的線型相矛盾,一個是WDZN-RYS一個是ZR-RVS,還有檢測線和通訊線在應急照明配電箱系統圖上看是不是不共管,是分開布置的
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖一中的檢測線、通訊線是不是由消防控制室引過來的,請問有人知道嗎
這個應該接智能疏散應急照明的主機,一般是消防控制中心,主機一般都放在消防控制中心
補充問題回答
檢測線是接到配電箱的市電上,意思就是檢測市電是否在供電也就是通電的狀態。通訊線是應該接到主機和其他的分機上。
火災顯示盤就是顯示樓層設備信息的,也是火災自動報警系統的一個設備,與這個智能照明沒有直接關系。
兩種線平面位置應該是不共管
首次提交 2020-03-23 16:43:17 最近修改2020-03-24 09:43:01 (修改過2次)
-
由消防控制中心引過來的。截圖一與二有關聯(應急照明)。與截圖三、四,沒有關聯(消防電氣)。
首次提交 2020-03-23 17:06:58 最近修改2020-03-23 17:44:29 (修改過1次)