  • 直徑為100的消防管道間距6.5米。直徑是50的消防管道保溫的是三米。不保溫的是五米。

    支架的最大間距是有規范的,這個你可以百度的,但實際安裝時支架間距比規范要小,法蘭連接、螺紋連接時的支架間距要比溝槽連接時大。以消防中最常見的溝槽為例:DN65~DN150的支架間距一般在4~4.5米左右(支架間距設置時跟梁的間跨有關,因支架經常貼梁邊安裝),DN25~DN50的支架間距一般在3~3.5米左右。

    BIM算量是自動提取支架的