雷火劍 2020-03-25 11:22:27 | 河南省 土建 | 256查看 2回答
柱高4米1 箍筋c8間距100 得出62根箍筋 實際應52根怎么多出來的10根?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
軟件計算是鋼筋錯開搭接,搭接位置箍筋間距是按65計的,不是100.
2020-03-25 11:25:38
-
上下加密區(qū)的數(shù)量看對不對。
2020-03-25 11:23:59