13037239855 2020-03-27 08:43:28 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 537查看 5回答
這個梁用基礎梁還是框架梁定義,假如用框架梁會不會少量??
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:會少,因為籄梁下邊的二排支座筋按1/3考慮計算的,框架梁按1/4考慮計算的
首次提交 2020-03-27 08:44:27 最近修改2020-03-27 08:45:23 (修改過1次)
-
設計標注的支座筋在下方,應當用基礎梁定義布置的。
2020-03-27 08:44:46
-
你好:這是用基礎梁定義的。
2020-03-27 08:50:22
-
2020-03-27 10:18:20
-
只要你按設計要求的識別編輯,就沒有少與多的比較了,你這是基礎梁定義,不是框架梁。
2020-03-27 15:49:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看