清清 2020-03-31 10:58:57 | 河南省 安裝 | 3257查看 2回答
消火栓和噴淋溝槽連接時,什么時候用機械三通/四通,什么時候用溝槽三通/四通
請問消火栓和噴淋溝槽連接時,什么時候用機械三通/四通,什么時候用溝槽三通/四通,他們之間可以相差幾個號,例如DN100*DN100*DN50*DN25和DN150*DN80*DN50*DN25,都應該分別用什么管件,可以詳細說一下嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、DN100*DN100*DN50*DN25; 可以用機械四通(按規范要求,DN100的管上 ,可以鉆50的孔,所以可以)
DN100*DN100*DN65*DN25; 不可以用機械四通(按規范要求,DN100的管上 ,不可以鉆65的孔,所以不可以),只能用DN100*DN100*DN65*DN65的溝槽四通+65*25的變徑
二、DN150*DN80*DN50*DN25; 可以用(DN150*DN150*DN50*DN25)機械四通+150*80的溝槽變徑.
首次提交 2020-03-31 11:16:27 最近修改2020-03-31 17:03:15 (修改過1次)
-
小于100的用機械管件
大于100的管用溝槽連接
2020-03-31 11:02:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看