消防電圖紙,正壓送風口問題
消防電圖紙上這個圖例,系統圖上每層都有,我猜應該是正壓送風口(確實和圖例表有不同),是不是呢?
在標準層圖紙上,并找不到這個圖例;但是系統圖上每層是都有的,而且需要連接電源線。請問廣聯達中,我該如何處理這個問題。萬分感謝。一個是圖例,一個是如何連線問題?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
首先要知道,消防風系統和水系統都有對應設備需要模塊來聯動,如防火閥需要信號模塊,送風閥需要輸入模塊配合,而且套項的時候要算線量,還要套模塊工程量,還有就是各種閥類接線的個數也要套項,那么這些都需要工程量,這樣在識別的時候各種風閥是要識別的,同樣對應的模塊也要識別,模塊的高度跟隨閥或者是管道高度,報警控制線應該與模塊相連,如果要更精細算量,那就是模塊和防火閥直接的接線的線量可以按個計算出來數量,在乘上防火閥的數量即可。
2020-04-01 23:03:10