MANLIN 2008-06-26 12:19:45 | 河北省 其他專業 | 1383查看 11回答
如何設置框架柱的加密區?m
地下室層高為3米,有框架柱,但是框架柱圖紙上要求在-2.00~-0.05的位置加密,該如何做呢?謝謝!
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件里柱子屬性里有上、下加密范圍,你可以根據你自己需要的來輸入數值。如果已經繪制了柱子構件,那么要在繪圖截面中選中構件,在屬性編輯器里修改。
2008-06-26 12:28:53
-
柱屬性框中有設置加密范,在其他屬性里。
2008-06-26 12:25:12
-
一般在計算設置里就設置好,你的在-2.00~-0.05的位置加密,在柱的定義構件屬性里-點開“其它屬性”,有上下加密范圍,你按這個輸入你的要求即可
2008-06-26 12:29:29
-
如果僅有此柱是這樣,請?jiān)跇?gòu)件屬性中更改加密區
2008-06-26 12:31:15
-
框架柱地下室分段畫
2008-06-26 12:31:32
-
在定義構件里的灰色字體其他屬性里加密區范圍里調整。
2008-06-26 12:41:14
-
可以直接在構件屬性里定義就行了
2008-06-26 12:42:36
-
在定義柱的時候的屬性編輯里有"其他屬性",那里有加密范圍,如果還是不行,我建議你在單構件里進行輸入,如果是A8-100/200的箍筋設置,你可以先把整個柱子的箍筋設成A8-200的,然后再在單構件中輸入的時候,可以再按200的間距布置一次,應該是沒有問題的。
2008-06-26 12:44:50
-
回答“地下室層高為3米,有框架柱,但是框架柱圖紙上要求在-2.00~-0.05的位置加密,該如何做呢?” 建議根據正常的框架柱箍筋進行設置,對于圖紙要求加密范圍增加的箍筋,可以經過計算后在柱屬性中的“其它箍筋”中進行設置;這樣繪圖簡單,工程量計算也正確。
2008-06-26 12:46:08
-
在定義柱的時在屬性編輯器里修改;即在其他屬性,那里設置加密范圍。
2008-06-26 12:54:40
-
在定義柱時在屬性編輯器里即在其他屬性里設置加密范圍 03G101-1中,關于柱箍筋的加密區的規定如下 1)首層柱箍筋的加密區有三個,分別為:下部的箍筋加密區長度取Hn/3;上部取Max{500,柱長邊尺寸,Hn/6};梁節點范圍內加密;如果該柱采用綁扎搭接,那么搭接范圍內同時需要加密。 2)首層以上柱箍筋分別為:上、下部的箍筋加密區長度均取Max{500,柱長邊尺寸,Hn/6};梁節點范圍內加密;如果該柱采用綁扎搭接,那么搭接范圍內同時需要加密。
2008-06-26 13:01:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看