  • 住宅樓的電氣,套了送配電調試還需要套事故照明切換調試嗎?

    正常的住宅樓工程,套了送配電系統調試后,圖紙中有像潛污泵配電箱和風機配電箱等這種雙電源的配電箱,還能不能再另外套一個事故照明切換調試或者雙電源互投 這類的調試嗎???

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 需要調試的,送配電系統調試是整體調試,事故照明切換調試或者雙電源互投是單個調試的,都要調試的

    2020-04-02 16:14:27 

  • 不需要套了,送配電調試包含了,

    事故照明切換指的交直流電源切換,互投就不更不用了

    2020-04-02 16:15:55 

  • 各是各的調試,系統調試前,先要做雙電源照明箱的《事故照明切換調試》和雙電源動力箱的《雙電源互投裝置調試》;合格后,才能做送配電系統調試。

    首次提交 2020-04-02 17:09:51  最近修改2020-04-02 17:10:17 (修改過1次)

  • 有雙兩電源就要的

    2020-04-02 17:50:18 

  • 正常的住宅樓工程,套了送配電系統調試后,圖紙中有像潛污泵配電箱和風機配電箱等這種雙電源的配電箱,還能不能再另外套一個事故照明切換調試或者雙電源互投 這類的調試嗎???


    答:一般的一個樓套用一次送配電裝置調試就好了

    2020-04-02 18:10:14 