以沫 2020-04-09 09:35:20 | 河南省 安裝 | 3157查看 5回答
電纜頭計算方法
1:控制電纜WDZBN-KYJY-4*2.5計算電纜頭時候是按2.5平方8個電纜頭計算,還是按4*2.5平方2個電纜頭計算?
2, RvS-2*1.5和NH-BV-2*2.5電線計算的時候需不需要乘以2
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按4*2.5平方2個電纜頭
需要乘以2
2020-04-09 09:36:09
-
1、是控制電纜按一根電纜二個頭計算
2、是雙絞線,不需要乘2
2020-04-09 09:38:00
-
按4*2.5平方2個電纜頭計算;
RvS-2*1.5不乘以2,NH-BV-2.5要乘以2
2020-04-09 09:38:33
-
電纜4*2.5是指是4芯電纜,計算電纜頭是按單根電纜分不同芯數,一根電纜計算兩個電纜頭
RVS2*1.5是按單根計算長度的,NHBV2*2.5電線是按兩根計算長度的
2020-04-09 09:40:36
-
1:控制電纜WDZBN-KYJY-4*2.5計算電纜頭時候是按2.5平方8個電纜頭計算,還是按4*2.5平方2個電纜頭計算?
答:按4芯控制電纜頭套相應的子目,工程量每根控制電纜2個控制電纜頭。
2, RvS-2*1.5和NH-BV-2*2.5電線計算的時候需不需要乘以2?
答:RvS-2*1.5是雙絞線,工程量不需要乘以2 ;NH-BV-2*2.5是兩根耐火電線,工程量需要乘以2
首次提交 2020-04-09 10:24:00 最近修改2020-04-09 10:24:35 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看